Hoe voer je metingen uit volgens de NEN 3140? NCOI Opleidingen > 자유게시판

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 자유게시판

Hoe voer je metingen uit volgens de NEN 3140? NCOI Opleidingen

페이지 정보

작성자 Dan 작성일 24-08-05 12:15 조회 19 댓글 0

본문

Een inspecteur voert testen uit en oordeelt over de werking van de elektrische installaties en apparatuur. Na een NEN 3140 keuring is het cruciaal dat er een rapportage wordt opgesteld om de resultaten en bevindingen van de inspectie te documenteren. In deze rapportage staat informatie over de geïnspecteerde elektrische installatie, eventuele gevaren of risico’s en meetresultaten. Verder bevat het rapport aanbevelingen voor corrigerende maatregelen, de datum van de keuring, een handtekening van de inspecteur en de verantwoordelijke persoon of eigenaar van de elektrische installaties.
De conformiteitsprocedure moet vanuit de richtlijn worden gevolgd. Omdat nu de tekst beschikbaar is kunnen de EVGE-eisen (bijlage III) worden toegepast. Een visuele controle om na te gaan of beide schema’s overeenstemmen met de werkelijkheid. Het ééndraadschema en het situatieplan kan u laten opmaken door een elektricien of via een andere instantie vóór uw keuring plaatsvindt. De bekendste merken op het gebied van isolatietesters zijn Megger en Fluke, maar ook Voltcraft biedt betaalbare isolatietesters aan. Een visuele controle om na te gaan of het ééndraadschema en situatieplan overeenstemmen met de werkelijkheid.
Het instrument neemt waar dat de aardlekschakelaar is gereset en start de volgende test in de serie. De resultaten worden opgeslagen in een tijdelijk geheugen en kunnen worden bekeken door er met de pijltjestoetsen doorheen te lopen. Sommige installatietesters hebben tevens een intern geheugen om de resultaten op te slaan en deze later weer te kunnen oproepen. U wilt voldoen aan alle wet- en regelgeving en de veiligheid waarborgen van uw vaste elektrische installaties en de aanwezige elektrische arbeidsmiddelen. NEN 1010 (voor vaste elektrische installaties) en NEN 3140 (periodieke keuring) geven allebei duidelijke handvatten over hoe u dit kunt doen. Het helpt u om praktische invulling te geven aan de wettelijke eisen rondom het werken met elektrische installaties.
Standaard wordt dit gedaan met een meetspanning van 500 Vdc, ook wel meggeren genoemd. Maar er zijn ook andere methoden zoals verschilstroom meting en vervangende lekstroom meting. Daarom hanteren we dan ook altijd een snelle, transparante en persoonlijke aanpak vanaf uw keuringsaanvraag, tot na uw keuring zelf. Ons team van ervaren inspecteurs bouwt verder op jarenlange ervaring en is voorzien van de juiste tools en kennis van zaken om uw elektrische installatie volgens de laatste normen te keuren.
Wanneer dit met de netspanning zou gebeuren en er zou daadwerkelijk een defect in het toestel zitten, zou er een gevaarlijk hoge lekstroom kunnen ontstaan. Na de keuring ontvangt u een positief of negatief keuringsverslag. Controleer op afwezigheid van spanning of bekijk alle voedingsmetingen in één oogopslag. Als u merkt dat de metingen afwijken van de specificaties van de fabrikant van het bedrijfsmiddel, hebt u waarschijnlijk een probleem. Dit geeft u de informatie die u nodig hebt om een onderhoudsteam te rechtvaardigen, dat weet naar welk probleem het op zoek is. Roy is onze expert op het gebied van Elektra, gm6699.com,-, water- en luchttechniek.
Klasse I toestellen met verwarmingselementen of ontstoringscondensatoren kunnen door hun constructie de gestelde isolatieweerstands- grenswaarde niet altijd halen. Een goed praktijk-voorbeeld hiervan is een kachel met een keramische plaat. Indien de kachel koud is, kan er vocht in de keramische platen zitten.
Bij niet-geaarde voeding kan het bewaken worden uitgevoerd met een bewakingsapparaat voor de isolatie, bij installaties met geaarde voeding kan dit indirect door het bewaken van de lekstroom. Doordat ze dreigende isolatiefouten vroegtijdig opsporen, is deze beveiligings- en bewakingsapparatuur een belangrijk hulpmiddel bij het tijdig plannen van onderhoudsmaatregelen. Volgens de NEN 3140 moet een isolatieweerstand-meting OF een reële aardlekstroom-meting worden uitgevoerd.